土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 还是接地的问题

还是接地的问题

发布于:2009-01-05 17:25:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个小机房,有监控、防盗报警、网络机柜、防静电地板等,那它的接地怎么做呢?
1、接地直接用进线电源的接地线,进线电源为五芯电缆。
2、设等电位箱,将弱电电源的接地线和防静电网格铜条连接于等电位箱,再用16平方线连接在
进线电源的接地线?还是接在大楼总等电位箱?
3、单独做人工接地,设等电位箱,将弱电电源的接地线和防静电网格铜条连接于等电位箱。
各位兄台给讲解一下,最好有具体规范的出处。谢谢,谢谢!
该机房位于某高层出租门面,单独做接地或穿线至总等电位箱很难实现。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 电隐
    电隐 沙发
    忘了补充和一下:共用接地系统的做法见国标图集《等电位联结》图集号我忘了。
    2009-01-06 19:03:06

    回复 举报
    赞同0
  • 电隐
    电隐 板凳
    应当做共用接地系统,接地电阻不得大于1欧姆。
    那具体怎么做呢?连接在进线电源的接地线?还是接在大楼总等电位箱?
    回答:不论进线电源,强弱电电源,都与就近的辅助等电位联结箱进行连接,所有的辅助等电位连接箱均与总等电位联结向进行可靠连接。辅助等电位连接线不宜小于铜芯6mm。联结至总等电位连接箱的PE线可采用不小于40X4的镀锌扁钢联结或采用不小于25mm的多股铜芯线联结。
    2009-01-06 19:01:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气设计工程图纸下载(交流、学习)

电气设计工程图纸下载(交流、学习) 1.最新上传了几个工程图纸,大家交流学习。有什么不对的地方尽管留言。谢谢大家。 2.图纸是本人自己做的相关工程,只供学习、参考,不得转载。 3。有空我会继续上传。 1、新农村住宅(30栋)电气设计 http://www.co188.com/neteaseivp/resource/drawing/drawingSearch.jsp?way=3&keyword=%u65B0%

回帖成功

经验值 +10