土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求救,水景池兼做消防水池

求救,水景池兼做消防水池

发布于:2009-01-05 15:53:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好,我现在在做一个厂区的消防,厂区有一个水景池是兼做消防水池的(因为条件有限,不能单独做消防水池),且水景形是不规则形状
厂区消防用水量计算下来是:486m3
减去火灾延续时间内的补水量(补水管DN150),水景池有效容积的大小应为:340m3,水景池面积大小是324m2,计算得出水景池的有效水深为:1.05m

现在的问题是:建筑负责人说水景池内水面标高不能高于室外地面(即0.000)
建筑专业情况:消防泵房设置在旁边建筑物内:泵房内地面标高高出室外地面15公分,水泵吸水管的高度高出室外地面60公分(估算),
为了满足水泵吸水条件,建筑专业说将水泵基础部分局部降低60公分(或70公分),基坑排水用短管接入室外雨水管。
给排水专业情况:给排水审图老师说要求建筑将泵房整体降低60公分(或70公分),水泵房内设置集水井。
两个专业都不同意对方的做法

我是一个菜鸟呢,不知道怎么处理这样的问题
求求那位大侠给个建议
谁的比较合理一些

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 慕轩爸爸
    慕轩爸爸 沙发
    现在遇到一个项目也是这样,学习了
    2013-09-25 22:42:25

    回复 举报
    赞同0
  • wdf_ff163
    wdf_ff163 板凳
    将消防水池做在景观水池下就行了。
    2010-12-08 01:13:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教侧喷喷头(如图)能否这样布置?

一个中危险I级的宿舍,原先小弟按照左边的图布置的侧喷喷头,现在甲方想改成右图那样的布置,就是进门在风机吊顶的部位布置一个喷头,然后在吊顶侧面布置两个侧喷喷头,请问这样可行不可行?但是喷规第7.1. 12 条是这么规定的:边墙型标准喷头的单排喷头最大保护跨度为3米;请问右图布置行不行啊?谢谢了[ 本帖最后由 shizi_22 于 2009-1-5 14:23 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10