土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大家来看看为什么这颗电动阀经常损坏?

大家来看看为什么这颗电动阀经常损坏?

发布于:2009-01-05 15:28:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我设计的一个系统,画个简图大家看看:为什么现场这颗电动碟阀经常损坏,已经换过3次了。具体症状为:电动轴承变形扭曲,驱动器破裂。并且此电动阀前的手动蝶阀也已经无法闭合。
1.排除电动阀质量问题,因为已经换过3个了,都坏。
2.排除水泵扬程过高问题,因为此电动阀为PN1.6,而水泵扬程只有0.5Mpa。
3.水锤,由于现场反应说会听到停泵时管路较大的噪声,所以估计是产生水锤。
但关于水锤问题,我认为我已经在水泵后设缓闭式止回阀,而且总管路只有400m,最高用水点高度20m,水锤现象应该不严重。

论坛附图.JPG

论坛附图.JPG

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sugch2006
    sugch2006 沙发
    好象电动阀是经常启动的,是不是频率太高了
    2009-12-02 17:43:02

    回复 举报
    赞同0
  • wwwwjy
    wwwwjy 板凳

    我同意此观点,泵口安装的防水锤的措施对电动阀不起保护作用。
    2009-11-30 11:02:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多