土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器如何选用(三)

断路器如何选用(三)

发布于:2009-01-05 15:16:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
4 、四极断路器的应用关于四极 断路器 的应用,目前国内还没能对国家标准或规程之类作硬性的使用要求的规定,虽然地区性四极电器 ( 断路器 ) 的设计规范已经出台,但安装与不安装四极电器的争论还在进行中,某些地区的使用近年来出现一窝蜂的趋势,各断路器制造厂也纷纷设计,制造各种型号的四极断路器投放市常笔者同意一种意见,就是用或不用应以是否能确保供电的可靠性、安全性为准,因此大体上是: (1)TN-C 系统。 TN-C 系统中, N 线与保护线 PE 合二为一 (PEN 线 ) ,考虑安全,任何时候不允许断开 PEN 线,因此绝对禁用四极断路器; (2)TT 系统、 TN-C-S 系统和 TN-S 系统可使用四极断路器,以便在维修时保障检修者的安全,但是 TN-C-S TN-S 系统,断路器的 N 极只能接 N 线,而不能接 PEN PE 线; (3) 装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线 (N 线 ) 是通联的,为了确保被切换的电源开关 ( 断路器 ) 的检修安全,必须采用四极断路器; (4) 进入住宅的单相总开关,宜选用带 N 极的二极断路器 ( 检修时作隔离器之用 )(5) 用于 380/220V 系统的剩余电流保护器 ( 漏电断路器 ) ,中性线必须穿越保护器的零序电流互感器 ( 铁心 ) ,防止无中性线的穿过,使 220V 的负载有泄漏电流而误动作,此时应选用四极或带中性线的二极剩余电流保护器。
  • tryyer
    tryyer 沙发
    :) 不错,不过建议楼主把你的3个主题内容可以合在一起发,我们看的就更方便,呵呵
    谢谢
    2009-01-08 14:23:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器如何选用(二)

但是,无论是万能式或塑壳式断路器,都有必须具备Icu和Ics这两面三刀个重要的技术指标。只有Ics值在两类断路器上表现略有不同,塑壳式的最小允许Ics可以是25%Icu,万能式最小允许Ics是50%的Ics=Icu的断路器是很少的,即使万能式也少有Ics=100%[国外有一种采用旋转双分断(点)技术的塑壳式断路器,它的限流性能极好,分断能力的裕度很大,可做到