油浸式变压器基础集油池设计中有没有尺寸规范?

油浸式变压器基础集油池设计中有没有尺寸规范
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复
  • lhjun150212
    lhjun150212 2009年01月05日 21:35:49 2楼
    油浸式变压器基础集油池在《3~110KV高压配电装置设计规范》第5.4.5条 屋外充油电气设备单个油箱的油量在1000kg以上。应设置能容纳100%油量的贮油池,或20%油量的贮油池和挡油墙。 设有容纳20%油量的贮油池或挡油墙时,应有将油排到安全处所的设施,且不应引起污染危害。当设置有油水分离的总事故贮油池时,其容量不应小于最大一个油箱的60%油量。 贮油池和挡油墙的长、宽尺寸,可按设备外廓尺寸每边相应大1m计算。 贮油池的四周,应高出地面100mm。贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的卵石层,其卵石直径宜为50~80mm。
    回复 举报 点赞
  • 电隐
    电隐 2009年01月05日 21:53:49 3楼
  • rocwong000111
    rocwong000111 2009年01月13日 09:38:54 4楼
    :handshake 谢谢!
    回复 举报 点赞
  • rocwong000111
    rocwong000111 2009年02月02日 14:49:43 5楼
    按设计规范室内安装的10kV 配电变压器外廓与墙的最小距离为0.6(0.8)米,满足不了“外廓尺寸每边相应大1m”。若按“贮油池和挡油墙的长、宽尺寸,可按设备外廓尺寸每边相应大1m计算。”变压室不是很大吗?按哪个规范取好?
    回复 举报 点赞
  • zhangzhanbiao88
    zhangzhanbiao88 2009年05月30日 16:39:29 6楼
    请教油池中卵石大概能占用多少体积?如果不知道这个数,怎么算油池到底能放多少油?
    回复 举报 点赞
  • linchjiu
    linchjiu 2014年07月15日 15:24:32 7楼
    什么时候要做油池?是否油浸式都要风坑?
    回复 举报 点赞
评论 文明留言,专业沟通