土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 苏州8万平方大商场空调及排烟竣工图

苏州8万平方大商场空调及排烟竣工图

发布于:2009-01-05 09:57:05 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
本工程位于苏州市,建筑总面积75000平方米,地上5层,一层4.9m,二-五层4.6m。
1、屋顶设两个冷冻机房并联运行,总制冷量为4500KW,采用麦克维尔离心式水冷机组,为单冷系统,冬季不供热。
2、水系统双管制,屋面供回水干管同程,立管及楼层水平支管异程式;末端为吊顶式薄型空调器,共126台,设于走廊内,方散送风。
3、排烟:每层三个防火分区,每个防火分区设八个防烟分区,共享空间为独立的防火分区。竖井排烟,共48台排烟风机。
目前工程已接近尾声,除冷冻机房外已全部施工完毕,是我设计的方案,已经设计院审核确认,一定有不足之处,敬请大家批评指正。

[ 本帖最后由 xuke854 于 2009-1-6 10:31 编辑 ]