土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
变压器
\
6/0.4KV 800KVA变压器400V侧零序CT如何选择?
6/0.4KV 800KVA变压器400V侧零序CT如何选择?
一台 6.3/0.4KV 容量为800KVA的变压器,400V侧零序CT如何选取?请教各位高手,请不吝赐教!!
发布于
2009-01-04 21:17:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
electricity
400/5。。。。。。。
2023-12-26 17:30:26
来自 PC
评论
举报
chengfuchun2009
低压侧计算电流1154.7A.一般可选CT变比800/5。零序计算电流=1.2*0.25*1154/800/5
2009-01-05 11:36:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
janner
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 397 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
400/5。。。。。。。