土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 讨论洁净手术部空调节能系统设计

讨论洁净手术部空调节能系统设计

发布于:2009-01-04 17:06:04 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位同行,目前从事洁净手术室空调设计的同行,我们是否来讨论下洁净手术部空调节能系统设计,就我目前所了解的,大部分空调系统设计是基于这两个工作模式:夏季制冷模式(辅助加热),冬季制热模式(辅助制冷);由于这两个模式是空调运行耗能最大的时间段,针对该时间段耗能现象,出现不少节能技术方案:新风集中处理(冷湿负荷处理),溶液除湿处理,高温水模式,二次回风模式,冷热回收处理装置等等,这是方案和措施非常好的将夏季和冬季这两个能耗运行进行技术降低;而在过渡季节中,很多已经完成并在运行的手术部洁净空调都没有考虑该时间段的节能;而这个时间段,也是问题集中出现的时间段,
如: 有独立冷源的系统需要进入冬季还要提供冷源,而实际外部新风焓值已经低于设计送风点值,造成从复运行冷冻水机组,耗电;而停掉冷源,室内温度比室外还要高.而进入过渡季节,有的地方冷却水温低于冷冻主机开启低温报警的温度,造成冷冻主机无法启动,强行启动造成设备损坏.
针对现实情况和目前冷冻主机运行外部条件限制,我们是否考虑在过渡季节的安全\节能\稳定的冷热源设计.
我国地区进入过渡季节时,室外温湿度焓值已经低于我们设计送风点温度,根本不需要在进行制冷;而洁净手术部中,内部热负荷是常年稳定不变(灯\设备\人员的散热),我们可以利用室外低温空气的冷源来处理过渡季节的室内热负荷,这样减少制冷主机的运行时间及能耗,还保证洁净室内的温湿度要求和洁净度要求.
方案是:将原来定新风量和排风量模式改成变新风量和排风量.这些控制技术已经在VAV空调系统非常成熟运用技术了.
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于稀释污染物所需要的新风

最近要计算一个稀释污染物的问题,但是一直找不到一个合适的公式,请大家帮帮忙室外污染物浓度270ppm室内的污染物浓度随污染物产生量和新风量的变化而变化室内的污染物产生量在40L/h---120L/h范围内变化室内污染物的控制目标值为:1000ppm现求一个室外新风和室内污染物浓度之间的变化关系。PS:如果能用PID调节就更好了。但是不是很清楚PID调节的参数设置[ 本帖最后由 wangyinhit 于 2009-1-4 09:40 编辑

回帖成功

经验值 +10