土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 请教锅炉房日用油箱回油泵设置问题

请教锅炉房日用油箱回油泵设置问题

发布于:2009-01-04 16:02:04 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
最近做一个锅炉房项目,由于室内日用油箱底部高于室外储油罐,故原设计日用油箱采用自流回油设计,我看大多数也是这样设计的,但是审图提出应设置紧急回油泵,理由是在事故时需在 一定时间内把日用油箱存油泄完,因为没有碰到这样的问题,查规范和措施手册也没有说到一定要设回油泵,只在暖通空调技术措施上8.9.7条上看到当室内日用油箱底部低于室外储油罐时设置(这个很好理解),不知道各位前辈有没有碰到这类问题,当室内日用油箱底部高于室外储油罐时还要设置回油泵嘛?回油泵如何选择?(回油时间控制多少?)谢谢!
  • mayue182005
    mayue182005 沙发
    日用油箱与外面存储油箱必须设置一个回油泵,并且有个阀门,回油时间这个不清楚,我现在所在项目的发电机的日用油箱与存储油箱就设有回油泵。