土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教个临时箱变设置限流开关的问题

请教个临时箱变设置限流开关的问题

发布于:2009-01-04 15:56:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
手头有个项目需要接通临时施工用电,引用别人的高压10KV的300电缆。。对方说只能给的负荷是2000KVA,并要求设置限流开关。我方想在施工高峰期能用到3000KVA的负荷,请教下我方设置的箱变进线电缆用多大的,低压出线用多大的电缆??另应设置什么型号的限流开关才能满足我后期负荷3000KVA要求,,请教下:高压进线和低压出线电缆用多大电缆好?限流开关型号,规格,价格!谢谢!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 电隐
    电隐 沙发
    一般10KV出线电缆来说240电缆的负荷用到6000KVA没问题,但一般10KV出线的电流互感器一般为300/5,或400/5,并且采用环网供电的方式,也不可能满载运行,有同时系数的关系。而一般5000KVA以上的变压器就采用35KV电压等级供电了。见35~110KV 变电所设计规范第1.0.2条
    2009-01-16 21:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • waj
    waj 板凳
    楼主别做梦了,我的建议:在负荷2000KVA的前提下,做好施工组织设计才是正道。
    2009-01-14 11:25:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水处理站线电压偏高,线电压只有150V,这是什么原因?

我们厂内的污水处理站的配电箱(从工厂的低压柜直接引入电源)三相的电压都超过450V,0项也有150V,但回到配电站后,所有的仪表都显示电压正常,包括通往那栋楼的支路电压表。请问这是什么原因??

回帖成功

经验值 +10