污水处理站线电压偏高,线电压只有150V,这是什么原因?
污水处理站线电压偏高,线电压只有150V,这是什么原因?
我们厂内的污水处理站的配电箱(从工厂的低压柜直接引入电源)三相的电压都超过450V,0项也有150V,但回到配电站后,所有的仪表都显示电压正常,包括通往那栋楼的支路电压表。请问这是什么原因??
发布于
2009-01-04 15:40:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lyc443
假如三相电压是相等的,都是450V,很有可能是电压表不准。假如三相电压不等,有可能是零线电压漂移,你就要检查一下零线的线路是否有问题。所有单相用电器尽量平均分布在三相上,减少在零线上的电流。
2009-01-04 16:45:04
来自 PC
评论
举报
sailyoung
问题解决,电压表没校验好……:L