有一厂房186*192米,厂房分两部分:24*192一个厂房,161*192一个厂房,两厂房的内天沟相互垂直,成横躺的T字型。天沟现在只能是400*250MM,虹吸厂家提出:雨水斗设计重现期必须改为50年,理由:1.长161米的天沟 2.只能在天沟一头设溢流口,因为另一头与另一天沟垂直且高差仅有18MM,溢流口的设置不理想,3.即使设了溢流口,长达161米的天沟仅靠两个溢流口怕排水不急,故溢流设施不起作用,急!!!请问各位有何高见!!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
溢流是为了保证屋面的安全性,如果暴雨强度大于设计年限,排水系统无法排除屋面积水,雨水就从溢流口排出。这与采用重力或虹吸没有关系。
其实可以再做一套溢流系统(重力或虹吸都可以),采用1年设计年限,雨水斗放在天沟中间,略为垫高,这样就可以起到溢流的作用了。