消防车取水口能否代替室外消火栓

发布于:2009-01-04 12:10:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟 现在做一个小学校 市政的水压0.15Mpa但是市政的管径只有DN65,俺做了个消防水池储存全部室外消防用水量。并设了消防车取水口,但是审图的说俺违反底规8.1.2条 没有设室外消火栓。俺就茫然了 。请问问诸位大大:
消防车取水口能否代替室外消火栓。
表说大道理 俺知道室外消火栓在功能上是完全可以由消防水池和消防车取水口代替的, 关键是底规8.1.2条明文规定民用建筑应设室外消火栓 ————而不是消防车取水口。还是强条 。。。审图的死扣这条 俺就没法和他说了 。。消防车取水口代替室外消火栓这种做法能否在规范上找到依据??

全部回复(164 )

只看楼主 我来说两句
  • 造杯水
    造杯水 沙发
    消防水池取水口仅供消防车用,而室外消火栓即可供消防车,又可进行自救.做消防是首先满足规范,然后再谈省钱.
    2009-04-05 16:33:05

    回复 举报
    赞同2
  • ddzljlsq
    ddzljlsq 板凳

    这个好像是没有明确规范。取水口就是供消防车取水用,如果场地都在取水口150米的保护范围内,且室外消火栓设计流量小于15L/s的情况(即只需设1个室外栓的情况下),我认为可以只设取水口,不用设室外消火栓管网。这个在消火栓的技术指南上有。但如果审图不认,就只能按审图要求,设室外栓,那就得设室外栓泵了

    2023-04-26 14:46:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。