我是山东青岛的,前几天刚刚做了一个小区某住宅楼的供暖设计,该住宅楼为六层,建筑面积为:2400平方米,总热负荷为:104KW,采暖热指标为:
43W/平方米,可是山东省节能要求规定:采暖热指标不能超过32W/平方米,我又严格按照设计手册上的采暖负荷计算方法计算了一下,结果还是:43W/平方米,热负荷计算肯定是没问题的,建筑外维护结构传热系数也符合节能要求,体形系数:0.22,外墙传热系数:0.45,不采暖楼梯间传热系数:1.48,外窗:2.5 窗墙比也符合节能要求,为什么
暖通负荷计算就达不到那?审图中心把图纸打回来了,还要求提供《热负荷计算书》《水力计算表》,请各位大哥、大姐解小弟之惑?不胜感激!!!!
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
wl803
沙发
我一般算的都是30左右,很少能算大。
2011-05-04 18:40:04
赞同0
-
dadaoli
板凳
作两份计算书,一份不考虑户间传热算出来的热指标写给审查的看,另一份计算户间传热,给自己选散热器时用。
2010-01-23 15:17:23
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报