12MX12M大跨度框架,三跨,700X900框架梁,楼面均布恒载9.7(已包括板自重),均布活载7.0,中间加十字次梁400x700
梁板混凝土强度等级均为C30,梁板钢筋均为HRB400,按强度控制,支座配12根32,梁跨中配13根32,但大跨度梁裂缝还是要注意一下的,
在此配筋水平下支座裂缝大于0.4但超的不多,施工地区湿度大,按规范取0.3,如果按PKPM裂缝控制算法,支座配筋为16根32,能降低到0.3。个人认为按构造要求700的梁配16根32两层配是没有问题的,但是总觉得配筋有点大,不知审图的能否通融一下,按0.4控制裂缝?有什么好的说辞吗?让审图的放我一马?各位老大的审图单位对裂缝要求的严吗?怎么把审图的老头老太太们蒙混过去啊?
挠度大家就不用担心了,没问题。我说的够清楚了吧?不用贴图了吧?我还没学会贴图呢,各位大师费费心,帮小弟整一套说辞吧。
声明:结构方案不能改了,不用井字梁啊。大家别想改井字梁了,也不能改梁截面,加大加宽都不行。大家就死了这条心吧。不用预应力,就用普通梁。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 家望
    家望 沙发
    有没有其它要注意的问题啊
    2013-01-09 20:51:09

    回复 举报
    赞同0
  • hyx9226
    hyx9226 板凳
    长见识,不过不是很明白。