我公司自动配水系统使用s7-300系列,其中cpu315-2dp,还两块FM355C闭路控制模块,上个月电源模块、两块FM355C及三块模拟量模块烧毁,更换模块后cpu能在run状态,但sf灯红色报警,FM355C模块不正常,重新上传程序后依然如故,不知什么原因

全部回答(2 )

  • you_760
    按照S7-300的手册描述,OB121是同步错误中断组织块。
    OB121处理与编程故障有关的事件,例如调用的函数没有下载到CPU中、BCD码出错等。如果出现上述故障,在程序中没有创建OB121,CPU进入停止模式。
    楼主需要检查一下程序。
    另外FM355故障,是不是应该检查一下热电偶的线路?上次的故障应该与线路有关。
    2009-01-03 15:20:03 来自 PC 评论 举报
  • ysf619
    诊断缓存区显示:读取时发生区域长度错误,写入时发生区域长度错误,
    关于事件的详细描述显示:全局DB,字访问,访问地址:136
    所需的OB:编程错误OB(OB121)
    优先级:1
    内部错误,进入事件
    2009-01-02 19:51:02 来自 PC 评论 举报