土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:关于高压电机启动的问题
我们厂有10KV高压电机一台,由厂用高压母线供电,在启动之前我们将母线电压调到10.53KV,结果启动失败,开关柜保护显示过负荷动作,保护定值为4.83A,延时12S,动作值9.74A,当时母线电压下降到9.23KV,那位大哥可以简单介绍一下跳闸原因。

全部回答(27 )

  • eastyyy

    严重同意!
    2009-02-01 15:58:01 来自 PC 评论 举报
  • guanwei0721721
    应该是启动时间过短的问题,我遇到过同步电机启动的问题,差不多不过我们是空载启动大概顶的是12秒吧,很久不干这行了,极不清楚了,电机也是1250KW,10KV的
    2009-01-14 14:34:14 来自 PC 评论 举报
加载更多