土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 渠道清理方案求助(有渠道清理经验的请进!)

渠道清理方案求助(有渠道清理经验的请进!)

发布于:2009-01-02 16:18:02 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
基本情况:渠道长1.1km,宽9m,深6m,内有多年淤积的污泥、杂物等,深度在1.2m以上。位置在城市老城区。钢筋混凝土结构,底板没有封闭(即底部没有浇筑混凝土),两边有1m高的栏杆。渠道两端是两座泵站,渠道两侧有4~5m空地,但有相当部分没有接通(有房屋紧邻渠道)。
要求:清理渠道内的淤积物,淤泥不能用泵站往外排。(因为两端是港道及公园)
淤泥的成份:污泥、多年沉积物、建筑垃圾、生活垃圾等

本人实在头痛!
我们现在想进行的方案是:先用泵站把清水排出,然后用沙包分段拦截,人工清理,用葫芦吊起大的杂物。用污泥泵把淤泥抽至两边(用沙包在栏杆边进行拦截,污泥自行浓缩后外运)
这个方案,有很多不理想之处:
一、工作率低下,部分段杂物太多,甚至连树枝都有,用个小篮子,葫芦一次吊一根小树枝……
二、淤泥堆放在两侧不妥,一是,浓缩起来问题,一是,场地问题(如果用车把很稀的淤泥就外运,费用……)

不知道各位大侠有没有什么高见?还望赐教!

另外,计量和结算怎么做?

急啊!我们春节前想完工。这里给各位鞠躬了!

照片080.jpg


照片081.jpg


照片082.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 8182642
    8182642 沙发
    :) :) 学习学习
    2010-08-23 18:34:23

    回复 举报
    赞同0
  • jzqsound
    jzqsound 板凳
    我们现在是按我说的方案进行的,文明施工是谈不上了,不过,现在的地段是一个空地,所以没有人干涉。
    现在,计量和结算我很头痛!
    我们现在是,高压水枪加泥浆泵外加人工清淤,葫芦吊运,还有围堰……
    怎么算啊?
    现在人工费可高啊,又是下到污泥里!
    有没有高手指点一下?
    市政定额里很多东西都没有啊
    2009-01-04 17:57:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问各位专业人士,关于支吊架的问题

我们工地上遇到了在人防区域内管子支吊架的处理问题,监理要求我们沿管子线路暗埋钢板,方便以后做支吊架,我做建筑做了4年了,从未遇到过这种情况,请哪位高人指点一下啊,人防区里面是不是不能用膨胀螺栓啊?

回帖成功

经验值 +10