应急照明回路一定要用金属管保护吗?
应急照明回路一定要用金属管保护吗?
有以上的这个规定吗?设计院说一定要的
发布于
2005-04-09 20:29:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
yeliwei
民用建筑电气设计规范24.8.5 消防联动控制、自动灭火控制、通讯、应急照明及紧急广播等线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施。
采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井内。
2005-10-06 19:46:06
来自 PC
评论
举报
工夫茶
民用建筑电气设计规范24.8.5 消防联动控制、自动灭火控制、通讯、应急照明及紧急广播等线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施。
采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井内。
2005-04-11 16:37:11
来自 PC
评论
举报