发布于:2009-01-01 20:14:01
来自:建筑结构/异形柱板梁
[复制转发]
最近做一异形柱结构,底层为方柱,上层异形柱.异形柱肢长宽出方柱(就是方柱包不住上面的异形柱)查看标准图集.要求凸出<=150.有个加梁腋构造大样,现在我的问题是每边凸出方柱按该图要求控制了不大于150的,梁本身的高度满足图集上柱插筋的>0.5Lae的时候还需要加腋吗?我们总工认为是要加的并提出那个C1比C2的图集有要求大于1:3,且加腋钢筋明确提出需要计算确定并有最小要求.请问怎么计算?那我的疑问是不论梁高多大抗剪都满足了还是要加腋的话那加加腋的意义又有什么用?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句路过,来学习了
回复 举报
回复 举报