土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 消防水箱的问题

消防水箱的问题

发布于:2009-01-01 19:43:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如何确定屋顶消防水箱的安装高度
问题1:是否设有消火栓系统的建筑都必须设置屋顶消防水箱?
问题2:如何确定屋顶水箱的安装高度?
请高手指点。(例如低层)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 港航1
    港航1 沙发

    看看规范吧

    2018-01-11 14:28:11

    回复 举报
    赞同0
  • lr20032004
    lr20032004 板凳
    楼上说的应该是8.4.3的第7条吧,本人认为应该按照规范所对应的不同建筑的充实水柱(10米、13米、7米)来决定,如果相应建筑水箱所能保证的压力低于规范要求,那就要设稳压泵了。稳压泵一般选20米扬程足以。如果架空水箱至7米以上,其实是很不科学的,而且建筑和结构也不好处理。
    2010-05-11 09:42:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.65 万条内容 · 839 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水箱安装高度咋算

如何确定屋顶消防水箱的安装高度问题1:是否设有消火栓系统的建筑都必须设置屋顶消防水箱?问题2:如何确定屋顶水箱的安装高度?请高手指点。(例如低层)

回帖成功

经验值 +10