土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于手术室PAU空气处理问题。

关于手术室PAU空气处理问题。

发布于:2009-01-01 17:48:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
最近看了一份图纸,设计说明有这么一句话:夏季工况,将新风集中降温除湿处理,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,确保可以将新风除湿处理到12°C以下,并通过除湿机的冷凝器升温至较高的温度,使其相对湿度较低。
我想问的是:
1,经过直冷式除湿机的冷凝器处理后的空气,温度是否升高,如是,如何求得其状态点。
2,除湿机如何选型。
我第一次做手术室。还望高手解惑。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zengliangjun9030
    好像我说的是直冷式除湿机,不是转轮除湿机,不过还是谢谢蓝星星。
    2009-02-02 16:34:02

    回复 举报
    赞同0
  • deathgod007
    deathgod007 板凳
    今天有事,没时间跟你具体说了,你可以参考我以前发过的一个转轮除湿的帖子,应该差不多
    http://bbs.co188.com/content/0_802335_1.html
    2009-01-02 13:05:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。