土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厂区太大300米,消火栓按钮连接到泵房,不起作用

厂区太大300米,消火栓按钮连接到泵房,不起作用

发布于:2009-01-01 12:17:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂区太大300米,消火栓按钮连接到泵房,试验时,较远的厂房内消火栓按钮不起作用!!
请教大虾如何解决~~

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    改用220V是否可行?启泵问题解决了,另外又带来了安全隐患了。。。
    2009-02-12 10:38:12

    回复 举报
    赞同0
  • 电隐
    电隐 板凳
    你算一下这根线的电阻有多大,是否比接触器的线圈阻抗都大?线路是否选用了安全电压,电压低接触器需要电流大,2.5的线压降也大啊。改用220V或380V
    2009-01-06 21:07:06

    回复 举报
    赞同0