土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教ahtk:为何其他的房间不热?

请教ahtk:为何其他的房间不热?

发布于:2008-12-31 23:50:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
您好:看到了您的几篇关于采暖的文章,非常敬佩您的关于采暖方面的专业知识及实践经验!

现有一问题特向您请教希望百忙中给予帮助:
我们家是一户一阀供暖,前四年一直都很好24度左右,今年由两个锅炉供暖(单位自己供暖)改为一个锅炉供暖,最近发现,楼上还有其他户,还都不错(本单元的,六层,我家二楼),在23、24度 顶楼的大约在27度 左右,,我家在二楼,一楼无人住,我家三个房间,一个大厅(28平米吧)一个卫生间,现在大厅里的的温度只有17度,供水刚进来的房间还和以前差不多,感觉暖气片很热,而其他两个房间,直到循环到最后的卫生间温度是越来越差,暖气片几乎温的了,请问有何办法(自己家里就可以做到的)提高暖气片的温度???求助求助求助。。先致感谢感谢!!!

备注:1、排气 2、放水 都试过了,维修师傅在楼道的竖井里放水后感觉不错,之后又和以前一样了,师傅说我们的管道细(一分的管)装修前的说是1分2的管,不太明白。。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • xj.plx
    xj.plx 沙发
    估计疏通是不解决问题的,因为以前是好的,只是改变了运行系统。
    2010-11-10 18:18:10

    回复 举报
    赞同0
  • xj.plx
    xj.plx 板凳
    总的循环压力给这个楼不够,才会造成上热下冷,流量不够的结果。可以调节外网压力或者加微循环泵解决。
    2010-11-10 18:17:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谢谢

先下载再说,多谢楼主费心。:victory: :victory: :) :handshake

回帖成功

经验值 +10