我遇到一个油品换装场的消防系统设计,根据消防部门要求,做一个临时高压系统,因场子大,消火栓保护半径为120m,这样就有两个问题:一个是如果考虑消火栓间距为120m,那么计算水头损失时消火栓水龙带应该考虑多长,是60还是120m或者还是别的数值?第二个问题是水龙带太长水头损失就大,为了满足消火栓口的充实水柱,势必造成管道内的压力就大,这样以来会不会造成水龙带接口处、甚至水龙带本身的爆裂?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • a_kang
    a_kang 沙发
    ding!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
    2005-04-09 22:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • yaaaa
    yaaaa 板凳
    第一个问题:一个室外消火栓保护半径150米,当然按150米计算了;
    第二个问题:适当放大管径,水头损失降低就可以了。
    2005-04-09 20:44:09