管材用的是塑料管道,管径标注出来也是De,但是生成纵断面以后,为什么就成了DN不能是De?
化粪池在生成纵断面的时候,如果在平面图上不把化粪池的标高指定,就不会显示,为什么计算过程中,不能把化粪池的标高一起计算出来?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • anhaijun66
    anhaijun66 沙发
    设计过程中,化粪池的顶板与底板标高没有具体的规定,要看选择的化粪池的型号,每个型号的池子进水管与池顶的高度是一定的,所以池顶标高是有进水管的标高决定的,池顶与池底的距离是根据型号决定的,而池子是水平的,出水管比进水管低10公分。
    软件生成的纵断面图中,化粪池的标高是标注在化粪池的中间,不合理,应该标注的是进水管口和出水管口的位置
    2009-01-02 23:10:02

    回复 举报
    赞同0
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    De的问题,下版解决。

    化粪池的出口标高已经计算了,只是顶标高无法得知。
    2009-01-01 14:23:01