0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
请教一个关于三相空气开关选型的问题这里有一台400KVA的变压器,以满负载600A来算,预装一套综合型无功补偿柜(容量为120Kvar),柜体是有4根导电杆取电(A,B,C,N,且足够承受600A电路,即这里是一次线路),而柜体中有自行研发的终端一台,导电杆预直接连变压器出线,另一头接用户主线,而电容分12支,4个为一组分别投切A,B,C-3相,其电压则从A,B,C三根导电杆上取电,走线则是导电杆取电接三相空气开关,空气开关的出线再引至三相补偿电容组上;这里想确定的是空开的选型要多大,按我的思路是不用考虑变压器的满负载时的电流,只需计算12支电容全投时产生的最大电流,计算得到为181A多,则空开选型是否250A即可!!请各位电气专家帮忙算下!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我一般的做法是:1、消防线路单独桥架,用耐火的。中间加防火隔板,主备电源分设两侧。
2、其它负荷单独一个桥架,若这其中含有非消防的一级负荷,则将普通配电桥架也用隔板隔开,保证一级负荷的两路电源分设两侧,其它电缆两个槽孔随便放.不同级别的负荷放在一个桥架内,感觉是不安全的!
尤其是对于消防负荷,双电源回路,当一路出现短路等情况时,很容易引起邻近的另外一路发生故障,消防设备就没有保障了!
回复 举报