土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高手帮忙!消防配电线路是否可与普通配电线路共用电力桥架(线槽)?

请高手帮忙!消防配电线路是否可与普通配电线路共用电力桥架(线槽)?

发布于:2008-12-31 10:02:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防配电线路是否可与普通配电线路共用电力桥架(线槽)??
这个问题一直困惑着我,请各位同行指点迷津。
我们通常的作法是,消防配电线路使用单独的消防线槽或在普通线槽上刷防火涂料。非消防设备配电采用普通的电缆桥架(线槽)。
但是经常遇到消防线路和非消防线路共用同一个电缆桥架(线槽),中间用防火隔板分开,然后在桥架或线槽上面刷防火涂料,
不知道哪种作法更加可靠更符合国家规范。
高层建筑防火设计规范(2005版):
第9.1.4.4条规定: 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。
民用建筑电气设计规范(2008版):
8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1 lkV以上和lkV以下的电缆;
2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3 应急照明和其他照明的电缆;
4 电力和电信电缆。
当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
请同行指教,不胜感激。
也是2008年发的最后一个帖子,算是给多事之秋的08年画上一个句号,以作纪念。
希望同行们在09年身体健康,万事如意,工作顺利!
:) :) :)

[ 本帖最后由 theola 于 2009-1-5 11:50 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lihui517
    lihui517 沙发
    我们设计一般都是共同一个桥架,中间加隔板。
    2014-09-30 11:41:30

    回复 举报
    赞同0
  • 电隐
    电隐 板凳
    最好是要分开
    我一般的做法是:1、消防线路单独桥架,用耐火的。中间加防火隔板,主备电源分设两侧。
    2、其它负荷单独一个桥架,若这其中含有非消防的一级负荷,则将普通配电桥架也用隔板隔开,保证一级负荷的两路电源分设两侧,其它电缆两个槽孔随便放.不同级别的负荷放在一个桥架内,感觉是不安全的!
    尤其是对于消防负荷,双电源回路,当一路出现短路等情况时,很容易引起邻近的另外一路发生故障,消防设备就没有保障了!
    2009-01-06 19:56:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个关于三相空气开关选型的问题

这里有一台400KVA的变压器,以满负载600A来算,预装一套综合型无功补偿柜(容量为120Kvar),柜体是有4根导电杆取电(A,B,C,N,且足够承受600A电路,即这里是一次线路),而柜体中有自行研发的终端一台,导电杆预直接连变压器出线,另一头接用户主线,而电容分12支,4个为一组分别投切A,B,C-3相,其电压则从A,B,C三根导电杆上取电,走线则是导电杆取电接三相空气开关,空气开关的出线再引至三相补偿电容组上;这里想确定的是空开的选型要多大,按我的思路是不用考虑变压器的满负载时的电流,只需计算12支电容全投时产生的最大电流,计算得到为181A多,则空开选型是否250A即可!!请各位电气专家帮忙算下!

回帖成功

经验值 +10