做不做自动报警急!急!急!

发布于:2008-12-31 09:03:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有个占地面积550平方的楼,一层商品,二三层办公,四到七层是宿舍,
这个是在深圳的项目,二三层是要做自动报警了,问题是宿舍要不要做,急呀!今天就要给图了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 电隐
    电隐 沙发
    如果高度超过24米,一~七层均需设自动报警。如果高度不超过24米,按我们这边做法,连办公都不用设。新民规的那个条文根据相关专家解释,单层及多层公建应根据具体情况并结合《建规》及《火规》实施。你这个工程办公和宿舍是同等的,既然办公设了,宿舍肯定要设
    2009-01-06 20:54:06

    回复 举报
    赞同0
  • robincjfz
    robincjfz 板凳
    应该要坐,功能太杂了,做下比较好~~:lol
    2009-01-05 19:49:05

    回复 举报
    赞同0