直接埋地热镀锌管到底用什么连接啊?

发布于:2008-12-30 20:44:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
查了无数资料,都没有一个行内人士给出一个准确的答复,有的说要焊接,有的说要用法兰,丝口,卡箍,有的说都不能用。国家规范也是矛盾的。(自动喷水施工验收规范:5.1.4.7:埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应做防腐处理。

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范:9.2.3:管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中)
我有几百根DN100的管子要埋地,总不能在每个接头处都弄一个检查井啊:L 。咨询了全市做消防比较大的几个公司,工程师也是各有各的说法,越问越迷糊了。真是急啊。请问我这种情况的热镀锌管之间以及与三通之间到底应该选择哪一种连接方式呢(指国家规定)?卡箍连接能行吗,很多人说它只能用于地上的管道连接。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wangleyi0513
    wangleyi0513 沙发
    呵呵,改用HDPE管吧
    2012-05-17 14:18:17

    回复 举报
    赞同0
  • yanbingzheng
    yanbingzheng 板凳
    我也刚刚遇到了一样的问题,只知道那些办法不行,但是不知道哪个办法可行。法兰和卡箍连接,不允许,焊接的把锌破坏了更容易腐烂,换焊接钢管正常消防验收是不允许的,谁有过这方面的经验呢?
    2012-05-17 10:12:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。