土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于地下室排污泵的问题

关于地下室排污泵的问题

发布于:2008-12-30 17:26:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一高层建筑内的大型地下车库,内有变配电所等设备用房,变配电所地坪高出同层15CM,内无排污泵,无电缆沟。配电为上出线。该地下室共有排污泵23组,其中包含消防电梯排污泵6组,车道雨水泵3组,水泵房排污泵1组,制冷机房排污泵1组。按规范所有排污泵均应为一级负荷。现讨论:哪些排污泵应视为消防负荷,是否都可按消防负荷考虑?大家都是怎么考虑的?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyuzhuo1985
    liuyuzhuo1985 沙发
    不知道怎么回事
    2010-11-28 00:53:28

    回复 举报
    赞同0
  • daguang816
    daguang816 板凳
    高层建筑地下车库的潜污泵至少为二级负荷,可由双电源箱放射式供电

    但是消防电梯集水坑的潜污泵是消防负荷,不能和地库其他潜污泵一起配电,要做到消防和非消防分开
    2010-11-28 00:23:28

    回复 举报
    赞同0