土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于实际运行温度与设计温度差别

关于实际运行温度与设计温度差别

发布于:2008-12-30 16:30:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在最近的热力站调查中,发现实际供水温度50多度就可满足要求,而设计温度是85度,这是为什么,是不是设计的时候,散热器的选择过多。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fsb427
    fsb427 沙发

    很好,很全面,主要的两个方面
    2008-12-30 18:20:30

    回复 举报
    赞同0
  • erbaoer
    erbaoer 板凳
    1、散热器选的多;
    2、根据目前规范规定的:handshake “室外采暖计算温度+稳态采暖负荷计算方法”,算出来的结果、就是比实际的大。
    2008-12-30 18:17:30

    回复 举报
    赞同0