我最近拆了某知名大公司一台R22的84m^2干蒸,双管程,两只DN40的进液管,第1流程换热管数为220支,规格φ16×0.6。该流程流通截面积为0.03783M^2,按换热管内流速不小于4M/S计算,进液管的总流量应不小于0.15M^3/S,而进液管的总截面积为0.002512M^2,流速应达到近60M/S。大家说说对吗?
  • jyl908
    jyl908 沙发
    筒径和管长是多少呢,上面的回程管子数呢,蒸发温度介质进出口温度等,数据齐了一起分析下。
    2009-01-05 23:38:05