土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 630KVA箱变,接50回路YJV4x16.可性?

630KVA箱变,接50回路YJV4x16.可性?

发布于:2005-04-08 21:14:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一别墅群,计50幢(250方),15KW/幢。选630KVA箱变一台,每幢配线YJV4x16,低压侧接50回路
50路能接下吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • didihorse
    didihorse 沙发
    个人认为箱变引出回路别太多8路或10路就OK;太多的话1.没有这样的定型产品。2.没法施工。
    箱变至电缆柜可发散型,也可以链型(最好成环);电缆柜至各户就发散型吧,其实也可以链就是DZM箱出户管得2根,一进一处。
    2005-04-09 08:57:09

    回复 举报
    赞同0
  • jzh_nc
    jzh_nc 板凳
    箱变中每回路设C100H.3P.50回路分设3个低压柜
    2005-04-08 22:34:08

    回复 举报
    赞同0