土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有关热力膨胀阀的问题

有关热力膨胀阀的问题

发布于:2008-12-30 14:26:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
原来正常运转的系统,后来放掉了系统中的R22,再重新注入R22后,系统中的 膨胀阀在刚刚开始注入R22的时候,开始结霜,运行一个小时后,低压压力升起时还是结霜。原来系统是正常的,没有人调节膨胀阀,请问 为什么会出现这种现象?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    1、注入的工质仍然不足,节流压力过低,低于当时的制冷温度相对应的蒸发压力;
    2、供液过滤器、电磁阀、膨胀阀的过滤网是否存在部分堵塞现象。
    2008-12-30 15:41:30

    回复 举报
    赞同0
  • shandian2298
    shandian2298 板凳
    膨胀阀结霜正常,你为什么觉得不对?
    2008-12-30 15:35:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 842 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

09亚洲国际制冷展/印尼空调展/印尼通风设备展/印尼能源展/单玲01051298900

2009印尼国际暖通空调制冷展/雅加达制冷展/印尼采暖展/能源展/水处理展/印尼通风展/印度尼西亚国际空调展/印尼水工业展/印尼供热展/俄罗斯国际制冷展/东南亚大型制冷展/通风展/土耳其国际制冷展/卫浴展/印尼制冷展/巴基斯坦制冷空调展/叙利亚空调通风制冷展/乌克兰空调通风制冷展/国际制冷展/澳大利亚制冷展/澳洲制冷展/美国制冷展/韩国制冷展/德国制冷展/海外制冷展/上海制冷展/北京制冷展/中东制冷展/俄罗斯制冷技术专业博览会/AHR/IKK/ISH/CLAMAT/ISK-SODEX/2009俄罗斯国际制冷冷藏展/CholodExpo Rossija 2009/巴西制冷展/泰国制冷展/意大利制冷展/米兰空调制冷展/德国纽伦堡制冷展/中国制冷展/010-51298900单玲