有一热泵主机额定功率180kW,计算电流约350A。
热泵主机本身有控制箱。热泵主机用的Y/△启动方式。
上级配电柜选用的630整定400A的断路器,瞬断电流最高10In。电缆用的YJV 240桥架敷设。
当主机启动时,配电柜断路器就会跳闸。
后来断路器换成630整定630还跳闸。
郁闷中!
瞬断电流必需到13倍吗?热托扣变大了,磁托扣不也就相应变大了。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mayongmy163
    mayongmy163 沙发
    下午去测一下启动尖峰电流。到底多大。
    2008-12-30 10:44:30

    回复 举报
    赞同0
  • mayongmy163
    mayongmy163 板凳
    断路器为塑壳,热脱扣范围0.7~1,磁脱扣5~10In。
    2008-12-30 10:14:30

    回复 举报