6kV送电遇到的问题,求解释

发布于:2008-12-29 21:30:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大虾,今天我们单位6kV开关柜改造后送电,当主变送电后发现C相电压为零,A、B相电压升高,一开始以为是单相接地,但是分路仓都未送,进线电缆绝缘2000兆欧,没有接地点;后来领导说送一个分路仓,然后就好了,各相电压正常了,后来我停掉分路仓、主变;再送电,又是C相无电压,搞不懂了,希望哪个高手帮忙解释解释!谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wowolof
    wowolof 沙发
    回9楼,我们安装了思源的消弧设备!
    2009-01-01 14:30:01

    回复 举报
    赞同0
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    改变此种现象的方法很简单:
    1,系统改为消弧线圈接地。
    2,或者,在PT开口三角形或其他方式接入消弧设备。
    3,选用特种PT,可在样本中查找。
    4,避免空母线运行。

    [ 本帖最后由 qbw4607 于 2008-12-31 09:01 编辑 ]
    2008-12-31 08:23:31

    回复 举报