紧急求助!请教有关电容器柜方面的问题?在线等我单位其他部门电容器柜,在电容器柜负荷开关未合上时,功率因数表就已经快指到1了,电压表、电流表均无指示,负荷开关合上后,电压表、电流表有指示,功率因数表略薇有些下降,然后手动分别投入各组电容器(一共十组)结果功率因数表一直下降到0.5,投一组表下降点。转换开关达到自动档,控制器电源指示灯亮,但电容一组都没投入。注:此电容器柜为02年更换的,一直就没有用,小弟对这方面知识不太了解,还望各位老师指点,谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1,系统改为消弧线圈接地。
2,或者,在PT开口三角形或其他方式接入消弧设备。
3,选用特种PT,可在样本中查找。
4,避免空母线运行。