土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 备自投在何种运行方式下可投

备自投在何种运行方式下可投

发布于:2008-12-29 19:16:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请高人指点.谢谢啦
有一35kV变电站,双回进线,分裂运行,可以上备自投装置吗?
或者备自投装置在何种运行方式下可投.
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    所带负荷供电要求高,系统存在停电可能时,把BZT投上。
    这个问题一般由调度考虑。
    2008-12-30 12:31:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 236 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电工常见问答50例

 1、油浸变压器有哪些主要部件?   答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。  2、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?   答:半绝缘就是变压器的*近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。  3、变压器在电力系统中的主要作用是什么