土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电箱接线问题

关于配电箱接线问题

发布于:2008-12-29 18:07:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位从事电力工作者,大家好我是个刚入门的电工菜鸟,现在我虚心的请教各位师傅门。
事情是这样的,我在接就是户外配电箱时,当时本来是一个大的漏电断路器,7个空开,可是由于漏电断路器换拉,我师傅说就用100A的空开,还有3个220V和4个380V的空开,配电箱没有断子排,没有零相铜牌,现在遇到这个问题,刚刚换的100A的空开,只有3相ABC没有N,220V有一个空开必须要接零,所以请下这个该怎么办,还有个问题就是换的100A空开由于插入口的空间有限,只能插4跟线,我想请问下可以将A相接4个380V然后从380V并接到220V上吗?这样行吗?220V零相该怎么接,谢谢拉

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xwry
    xwry 沙发
    加相线铜排,加零线铜排。
    2008-12-29 22:16:29

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    根据楼主说的情况,这个配电箱内部接线与规范要求有差距,需要做一些工作:
    1、加装N排,把所有电源侧N线都接到这N排上,一根线只能用一个螺丝。
    2、下面有3个220V开关和4个380V开关,每相接到总断路器的出线接线柱上至少需要5根线,100A空开的出线螺栓无法压住5根线,且不宜从下面开关的上桩头并接,建议用开口鼻子,把5根铜线压到开口鼻子上,用锡焊后并用塑料管套住锡焊部位。
    3、在箱子内加装PE排,把所有出线和进线的PE线都接到PE排上,同样是一个螺丝接一根线。
    2008-12-29 21:04:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为何是DC24V,不是25V,23V?

DC24V用在控制电路中最常见,打破沙锅问到底,为何是DC24V,不是25V,23V?

回帖成功

经验值 +10