昨天调试2台30匹比泽尔制冷系统,一台油压正常,油压比低压高0.2MPA。另一台油压比低压高0.05MPA,制冷系统运行正常。请教油压为什么低?
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    检查润滑系统的油路及滤油器,调大油压调节阀,增大油压。
    避免运行湿冲程。