土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 吊装的排烟风机防火保护罩怎么做,哪有做法图集呢
1、防排烟风机、补风机在建筑物内部时,应设风机房(上海《民用建筑防排烟技术规程》3.3.1-2条),如吊装设置应用具有一定耐火极限的材料做防火保护。
菜鸟求助 吊装的排烟风机防火保护罩怎么做,是罩包在风机外面也吊装吗?保护罩和风机之间要留多大的间隙,用钢板可以做吗,是不是里面还要有保温材料填充?哪有做法图集呢,菜鸟求助

全部回答(2 )

  • tx
    tx
    《建筑设计防火规范》
    7.2.5 附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其它部位隔开。
    《高层民用建筑没计防火规范》
    5.2.7 设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。
    以上两条均为强制性条文
    2013-07-04 15:21:04 来自 PC 评论 举报
  • dzzhaohongsheng
    用钢板做防护罩,根据耐火极限来确定,一般不低于4毫米
    2012-12-13 22:13:13 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10