土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
吊装的排烟风机防火保护罩怎么做,哪有做法图集呢
吊装的排烟风机防火保护罩怎么做,哪有做法图集呢
1、防排烟风机、补风机在建筑物内部时,应设风机房(上海《民用建筑防排烟技术规程》3.3.1-2条),如吊装设置应用具有一定耐火极限的材料做防火保护。
菜鸟求助 吊装的排烟风机防火保护罩怎么做,是罩包在风机外面也吊装吗?保护罩和风机之间要留多大的间隙,用钢板可以做吗,是不是里面还要有保温材料填充?哪有做法图集呢,菜鸟求助
发布于
2008-12-29 15:20:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tx
《建筑设计防火规范》
7.2.5 附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其它部位隔开。
《高层民用建筑没计防火规范》
5.2.7 设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。
以上两条均为强制性条文
2013-07-04 15:21:04
来自 PC
评论
举报
dzzhaohongsheng
用钢板做防护罩,根据耐火极限来确定,一般不低于4毫米
2012-12-13 22:13:13
来自 PC
评论
举报
相关推荐
wxjing00
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
42
回复
95
粉丝
2
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 593 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
