土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 医院一个设备间电磁屏蔽怎样做?

医院一个设备间电磁屏蔽怎样做?

发布于:2005-04-08 15:39:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我手上目前有一个综合医疗大楼的工程。该院一层要安装一台血管造影机,该机为美国通用公司产品,在使用时对电磁屏蔽的要求非常高,可在此台设备的下方,即地下室对应位置,刚好是大楼的低压配电室(18台低压屏,供电容量约2000KW),谁有什么好办法能解决该设备不受到低压室的电磁干扰?如果需要做电磁屏蔽,应该怎样做?做在低压室好还是做在设备安装房间好?谢谢大家。
  • 李兴龙机电科技
    建议:土建施工在设备间六面的顶板、地板、墙体钢筋和MEB可靠连接,并和本室LEB可靠连接。另外,设备安装后,作金属笼,罩住设备,接地线和LEB可靠连接,并外引,再作人工接地极。

    欢迎有这方面成功经验的同行提建议。
    2005-04-08 15:55:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

独立避雷针为什么要与其它避雷或接地隔开?

一直知道独立避雷针要与其它接地隔开,但不知道为什么,有谁可以告诉我?

回帖成功

经验值 +10