1、变压器一般要大于多少KVA,才要设置高压配电室?
2、埋地10KV线路与380V线路要求是多少呢?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • skyscreen
    skyscreen 沙发
    400KVA以上就需要了,便于计量!
    2009-10-23 21:17:23

    回复 举报
    赞同0
  • zjq8066
    zjq8066 板凳
    供电局一般规定315KVA及以上变压器为大工业用户或专线用户,要求设置高压配电装置,即设高压配电室,5面及以下可高压、低压共室,分开布置。
    地埋电缆水平不小于100mm,埋深不应小于700mm。