200A的配电柜 接地线电流11A 正常吗?
200A的配电柜 接地线电流11A 正常吗?
200A的三相配电柜 接地线电流11A 正常吗? TN-S系统 5线进配电箱
什么原因有这么大电流
有什么设备外壳带电了吗????????
经接地回来啊 我用的钳型电流表测的!!!
[
本帖最后由 lliubei 于 2008-12-29 21:53 编辑
]
发布于
2008-12-28 18:52:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
lingxuct
在无故障情况下,TN-S系统重复接地的接地线上有11A电流,且在相线上无电流(负载断开),这种现象会发生,说明电源侧工作接地的接地电阻不合格(但也不是绝对的,要看电源侧单相负荷是否超过相电流的1/3),这样就不是本地配电箱的问题了。
2009-02-08 16:44:08
来自 PC
评论
举报
qiujingyuan
断路器不带漏电保护吗?是不是零线与地线混用
2009-02-08 16:06:08
来自 PC