土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 多层砌体抗震墙结构中个别仅承受竖向荷载的混凝土柱是如何实现的?

多层砌体抗震墙结构中个别仅承受竖向荷载的混凝土柱是如何实现的?

发布于:2008-12-28 18:27:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
在部分省份抗震审查细则中,都允许在多层砌体房屋设置个别混凝土柱;如在《江苏省房屋建筑工程抗震审查细

则(2003)》中:"4.1.8 承重体系..............
4 砌体抗震墙结构中,不得布置混凝土抗震墙。砌体抗震墙结构中,允许布置少量高宽比大于4,仅承受竖向荷

载的混凝土柱。"
请问:仅承受竖向荷载是如何实现的?是否是在整体计算时,不布置这根柱,在构件计算时,再加上这根柱,用两套模

型来解决整体与构件的问题?
  • lixiaomeimm
    lixiaomeimm 沙发
    yaokd老师答:我认为不必另外建模,个别混凝土柱对刚度的贡献很少,不会对墙体整体的抗震能力产生大的影响。
    2009-01-01 20:15:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。