土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下工程结构外墙的分布钢筋放置问题

地下工程结构外墙的分布钢筋放置问题

发布于:2008-12-28 16:26:28 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下工程的结构外墙迎水面的受力钢筋保护层一般都比较厚(比如地铁设计中一般为50mm),设计图纸中有将分布钢筋置于受力钢筋外侧的,也有将分布钢筋置于受力钢筋内侧的。考虑到控制裂缝和受力更合理,哪种放置方式更合理呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lijinlu-qjg
    lijinlu-qjg 沙发
    设计图纸中水平 分布钢筋置于受力钢筋外侧 ,控制裂缝有利
    2009-01-04 15:11:04

    回复 举报
    赞同0
  • mayunjun
    mayunjun 板凳
    对普通受力构件,其分布钢筋应置于受力钢筋内侧。对于地下室结构外壁板,分布钢筋可以置于受力钢筋外侧,便于钢筋绑扎施工,且因迎水面保护层厚度50mm较大,分布钢筋耐久性置于受力钢筋外侧时,其耐久性基本不受影响。
    2008-12-29 11:26:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 377 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助关于地下室衬墙的施工方法

小弟有个工地 基坑是用的冲孔桩 和钢筋混凝土对撑和角撑 作为支撑结构的现在要求在内侧一点点 起一道衬墙 但是先不能拆支撑 这样的施工 应该怎么搞 还有就是 我不明白设计的意图 该建筑是地上29层 小弟我理解应该不是一道墙的设置 望各位赐教

回帖成功

经验值 +10