上供下回式采暖,后改为分户供暖有什么弊端?这样做对吗?
上供下回式采暖,后改为分户供暖有什么弊端?这样做对吗?
上供下回式采暖,后改为分户供暖有什么弊端?这样做对吗?
请指教!
发布于
2008-12-28 14:46:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
fttt
根据我的实际经验主要有两个影响:
1 资用压力加大了。比如原来对于上供下回系统3公斤/㎡水量就能满足了,改为分户供暖后,起码要3.5公斤/㎡~4.5公斤/㎡才能满足,也就是说对于热源(或换热站)循环泵来说,扬程加大了;
2 对于上供下回系统,如果是严格的采暖设计,顶楼几层或者是加跨越管或是散热器片数减少以缓解上热下凉的情况,改为分户供暖后往往出现的就是顶楼不热的现象。
2008-12-28 18:23:28
来自 PC
评论
举报
flier_01
1.建筑性质:是住宅还是公寓还是其他?几层
2.原先的采暖立管怎么布置的?
如果原立管不能满足分户系统的要求
则应重新布置
3.热力入口处资用压力能否满足分户系统的要求
如不能满足,则不能改装
2008-12-28 16:49:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
w64165608
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
22
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.37 万条内容 · 568 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
1 资用压力加大了。