正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
成套电气设备
15.96 万条内容 · 585 人订阅
阅读下一篇
看到有些中压柜(KYN28A-12)的主母线是单柜分段的,靠分支母线连接,如果主母线电流很大(按3000A吧),路过的有些柜是1250A的(分支母线为80X10),那这个连接点年能不能承受3000A的电流?大家怎么做的?讨论下!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句我国3~35KV(含66KV)的电网大多采用中性点不接地的运行方式。此类电网在发生单相金属性直接接地时,非故障相的对地电压将升高到线电压,三相线电压量值不变,且仍具有120。的相位差,三相用电设备的工作并未受到影响,因而不影响电能的正常传输。所以国家标准规定这类电网在发生单相接地故障后允许短时间带故障运行,提高了该类电网的供电的可靠性。
现有的运行规程规定,中性点非有效接地系统发生单相接地故障时,允许运行两小时,但规程未对“单相接地故障”的概念加以明确界定。如果单相接地故障为金属性接地,则故障相的电压降为零,其余两健全相对地电压升高至线电压,这类电网的电气设备在正常情况下都应能承受这种过电压而不损坏。但是,如果单相接地故障为间歇性弧光接地,则会在系统中产生达3.5倍相电压峰值的过电压,这样高的过电压如果数小时作用于电网,势必会造成电气设备内绝缘的积累性损伤,在健全相的绝缘薄弱环节造成绝缘对地击穿,进而发展成为相间短路事故。在间歇性电弧接地暂态过程中,实际系统会形成多频振荡回路,不仅会产生高幅值的相对地过电压,而且还可能出现高幅值的相间过电压,使相间绝缘弱点闪络,发展成为相间短路事故。
目前,限制弧光接地过电压的主要措施仍是电网中性点经消弧线圈接地。但消弧线圈并不能限制间隙性电弧接地过电压,甚至因消弧线圈的存在,电弧重燃可能在恢复电压最大时刻才发生,使弧光接地过电压更高。消弧线圈不能补偿接地电流中的高频分量和有功分量,高频性的间隙电弧接地不能消除;在有功分量大于一定值时,故障点接地电弧同样不能自熄。实际运行经验也证明,在中性点经消弧线圈接地的3~35KV配电网中,由电弧和谐振引发的事故时有发生。
随着城乡电网的发展以及生产、生活对供电可靠性的要求越来越高,每次绝缘事故造成的危害及波及面势必增加,为此我公司自主研发出了JZXH消弧消谐选线及过电压保护装置,集消弧、消谐、小电流接地选线及过电压保护等功能为一体,将中性点非有效接地电网的相对地及相间过电压限制在电网安全运行的范围之内,彻底解决各种过电压对设备及电网安全运行的威胁,提高这类电网的供电可靠性。
二、产品的适用范围及功能
JZXH消弧消谐选线及过电压保护装置用于3~35KV中性点非有效接地电力系统中,对这类系统运行中的各类过电压加以限制,特别是对谐振过电压和单相弧光接地过电压加以限制和消除,并提供灵敏、可靠的单相接地保护,以有效地提高该类电网的运行安全性及供电可靠性。其主要功能:
1.电压互感器柜,提供电压监测功能。
2.消弧线圈,消除间隙性弧光接地故障,并具有消弧线圈所不具有的限制弧光接地过电压的功能。
3.各类消谐器,限制并消除谐振过电压。
4.各类小电流选线装置,灵敏、准确地选出单相接地线路。
5.限制雷电过电压、操作过电压和相间过电压功能。
回复 举报
回复 举报