求助:一个12吨的冷库,计算出的冷却设备负荷为9000w合理吗?

发布于:2008-12-27 22:54:27 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
谢谢大家多多指教!!!
求助:一个12吨的冷库,计算出的冷却设备负荷为9000w合理吗,是不是太小了?

根据我们课程设计我的计算结果
冷却设备负荷汇总(单位:W)
冷间 用途 Q1 Q2×P Q3 Q4 Q5 Qs冷却设备负荷
NO.1 蔬菜库 339 526 1666 8 182 2720
NO.2 乳制品库 108 88 784 4 50 1033
NO.3 鱼肉品库 354 54 1208 4 102 1722
NO.4 果品库 358 647 2113 8 85 3211
合计 1159 1314 5771 23 419 8686

我又想如果计算正确的话:
那么只要一个3-4Kw的机组就可以了。
我们老师要求系统有冷却塔,我觉得这么小的系统用外面现成的风冷机组不就可以了。

谢谢大家多多指教!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • elephant8211
    elephant8211 沙发
    谢谢指点。迫于老师淫威我最后选了一个9P的谷轮水冷机组,和一个流量1吨的小冷却塔。
    冷间确实是分开的,就是搞个背压阀这种的。
    我冷间里面用的是冷风机,都按计算的传热面积大了1.2
    不知合理否?
    2009-01-19 23:31:19

    回复 举报
    赞同0
  • xiaojieguoke
    xiaojieguoke 板凳
    学习以下,正在搞冷库,很多问题
    2008-12-29 22:19:29

    回复 举报