我最近做一个工程,地下有一个放火分区,在中心,不靠外墙,建筑又不给做排烟井通到屋顶,没办法,只好让排烟管道穿防火墙到其他防火分区,再通过竖井排到室外,我不知道这样做行不行?报审能不能通过?各位大虾指教,跪谢!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1。风量选取按规范;
2。设余压阀;
3。或先征询消防验收单位意见。
回复 举报