求助机房空调低压保护动作
求助机房空调低压保护动作
室内环境温度在20度,室外12度,由于当时此机也保护整个压机也结很多霜无法测试回气压力,除去霜后测得压力在1KG到2.5KG间,就试加了点氟后测得为压力在2KG到3.8KG这间但是压机结露多,蒸发器表面无水,不知现在是氟加多了吗?还是不够?以及为什么蒸发器不结水
发布于
2008-12-27 19:37:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
shandian2298
首先要去除压缩机的冰,加热带加热6小时以上,再开机测量压力,才能得到准确的数值;其次是室外温度较低,冷凝压力要保持在14公斤以上,才能判断是否缺氟;